Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 30.06.09 Сообщения: 6697 В дневниках: 31
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 21:59 Заголовок сообщения: Ошибки при строительстве бани
Всем добрый день!
Предлагаю на рассмотрение фотографии нашей избушки на курьих ножках до пожара. В ходе разборок уже сложилось понимание почему все это произошло.
Скрытый текст:
Прошу сразу не задавать вопросы куда смотрели, где были и т.п. Отвечать не буду, у всех ситуации разные, никто в жизни не застрахован.
Исходные условия: баня до жара не топилась(не для кого), топилась дровами, проводки не было. Алкоголь, сигареты тоже исключаем.
Баню построила ООО"Перспектива", но рекламируют они себя, как АктивСтрой. Позиционируют себя как большие специалисты в области строительства бань, коттеджей и каминов, а так же в области пожбезопастности бань и каминов (при этом, когда заключали с нами договор и до момента пожара у них не было лицензии ГО и ЧС на монтаж печного оборудования). Отзывы исключительно положительные
Надеюсь пост будет полезным и поможет избежать ошибок.
На сайте с 16.06.13 Сообщения: 751 Откуда: Новосибирск, Есенина
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 22:26
1. Не выдержано расстояние в 600 сс от печи до дерева.
2. Нет защитных экранов на стенах парилки в районе трубы
3. Не термоизолированы стропильные конструкции.
4. Недостаточная термоизоляция узла прохода через перекрытие...
Скрытый текст:
Везде для термоизоляции используется муллитокремнеземистый картон..... до 1300 градусов
На сайте с 30.06.09 Сообщения: 6697 В дневниках: 31
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 11:41
edward писал(а):
Бригид
А есть фото того места в парилке, где печная труба уходит в потолок?
Нет, не нашла. Есть уже после пожара, но рассмотреть конструкцию можно
Внутри все черное. Фотоаппарат взять не может, сколько не пыталась
Если на первые фотографии посмотреть, то видно ппу не по размеру относительно трубы, ящик очень маленький. Он должен больше быть и выше конструкций мин на 7 см.
Вокруг дымохода очень близко кровельные конструкции, с необработанными краями. И самое главное отверстие вокруг трубы(выход в кровлю) пеной заполнено. Похоже что пена обычная, огнестойкая-розового цвета. Это уже следователь нам показал. Огнезащита в целом никакая, как заметил Alien645. Вообще конечно варварство разрезать по месту все конструкции. Балка перекрытия разрезана была, чтоб ппу воткнуть и дымоход.
Alien645
А это нормально, что у вас труба красная под потолком?
Последний раз редактировалось: Бригид (Чт Окт 05, 2017 18:51), всего редактировалось 3 раза
На сайте с 30.06.09 Сообщения: 6697 В дневниках: 31
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 15:36
Alien645
Спасибо, что поделились фотографиями. А она сразу такой стала или со временем? Как давно она такого цвета?
Я пугать не хочу, но мой сэндвич после пожара, стал бордовый яркий.
Я не эксперт, но первые мысли, что пожар из стыка пошел.
На сайте с 16.06.13 Сообщения: 751 Откуда: Новосибирск, Есенина
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 21:13
По инструкции, печь перед установкой нужно протопить на улице в течении часа:
Цитата:
Поэтому первое протапливание печи произведите при полностью открытых дверях и окнах, продолжительностью не менее 1 часа, при максимальной загрузке топливника, пустой каменке и наполненном баке. Во время первой протопки убедитесь в нормальном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций.
Мы её на улице протапливали, до монтажа. Вот тогда труба и покраснела))))
Стыки по правилам при монтаже промазываются огнестойким герметиком.
На сайте с 30.06.09 Сообщения: 6697 В дневниках: 31
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 8:39
Alien645
Печь топили точно на участке. Про герметик сказать не могу был он или нет (обвинять не имею право) это только судебная экспертиза скажет после разбора трубы. Но то что источник пожара труба сказали пожарные которые тушили, следователь и эксперт независимый.
На сайте с 30.06.09 Сообщения: 6697 В дневниках: 31
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 8:43
Alien645 писал(а):
Первое предложение у вас это вопрос?
Процитируйте пожалуйста, какое именно.
Если вы про печку, то они точно ее топили на участке(я не про вашу печку, про свою и про своих подрядчиков)
Муж днём с работы отпрашивался, им привозил, они при нем ее топили. Про герметик знаю, что по инструкции должен быть, что в реале скажет суд после экспертизы.
На сайте с 30.06.09 Сообщения: 6697 В дневниках: 31
Добавлено: Пт Дек 01, 2017 14:59
Саша72
Печь на участке прожгли. В сборе конструкцию надо контрольной топкой протопить, для исключения щелей и зазоров в конструкции дымохода(по инструкции, я ничего не выдумываю).
С чего вы взяли, что баня недостроенная?
Нам и без вентокна с щелями и зазорами в полу и стенах было не жарко
На сайте с 30.06.09 Сообщения: 6697 В дневниках: 31
Добавлено: Ср Янв 24, 2018 18:30
olyaolyaya
Нет, нам говорили что они имеют большой опыт в строительстве бань, что это отработанные объекты, они профессионалы и все в таком духе.
Ну как вам сказать не пострадали. Физически все живы, а вот морально... Мы же на даче в этот момент с детьми были, дети все видели. Тушили своими силами, пока пожарные не приехали. Потом детей лечили у невролога. Дочка в 2,5 года стала кричать ночами, как ребенок до года. Хотя в этом возрасте они уже хорошо спят, а тут по два-три раза за ночь приходилось вставать. Сын вообще на дачу отказывается ехать. Я осовела, ночами спать боюсь и боюсь повторения... Вот такие последствия((
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
olyaolyaya
Это нормально,что дольше строили, все учтут за то. У нас наша избушка за неделю была построена, хотя по договору срок был месяц! На нас технологию опробовали и дальше это стало их рекламной фишкой: баня за неделю)
Меня и месяц вполне устраивал.
На сайте с 04.02.09 Сообщения: 1730 В дневниках: 1 Откуда: Нск
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 0:21
Судя по фото, загорелось в районе между печкой и баком...и пошло вверх
Там нет ни какой защиты стены от жара трубы и самой печки, растояние до незащищенной стены не выдержано, экран из кирпича был слишком низкий.
_________________ Металлочерепица, профнастил, нестандартные доборные элементы, сайдинг.
Кровельные работы, деревянные фермы МЗП до 11метров
Строительство Каркасник, Брус, Сибит, Кирпич, Керамика
Любой крепеж по оптовым ценам
ЛС или 8-913-001-22-78
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах